DCS系统型号是ECS-700,原先与西门子PLC-300通讯环保参数,后来加了个数采仪,然后数据由485转成了232进数采仪,数采仪把232转成485传给DCS,现在,通讯时断时续,但不频繁,数据都不对,原始值都很大。这是数据转换的问题吗?




拔丝苹果

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2016年6月06日
发表于:2018-09-03 22:26:02
1楼

最后是DCS的通讯参数设置问题,改成字内转换,就可以了。