开关电源触电问题 点击:266 | 回复:3



okma11

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1134
  • 注册:2012年8月20日
发表于:2018-08-14 20:12:21
楼主

ac220变直流24v的开关电源。

在没有接地的情况下,零线断掉了

金属外壳会不会带电触人。(很厉害的触电那种不是静电的)




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2018-08-14 22:48:46
1楼

开关电源内部有光电隔离,初级与次级隔离电压最少1500V或者更高,不会触电的

okma11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1134
  • 注册:2012年8月20日
发表于:2018-08-15 05:19:02
2楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 开关电源内部有光电隔离,初级与次级隔离电压最少1500... 内容的回复!

-------------------------

谢谢回复,看来我们采购买到是假货。因为我们从来没有接地线的习惯,碰到一个零线断了。看开关电源指示灯不亮。用手一碰开关电源外壳。差点电死我了

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2018-08-15 09:38:46
3楼

开关电源初、次级漏电最容易发生在开关变压器,绕制时,初、次级绝缘有损坏。

另外,开关电源为了达到EMC指标,在输入、输出之间跨接有电容(跨在光耦二端),电容击穿或漏电也会造成触电现象。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师