工业控制变频器干扰问题的解决方案 点击:95 | 回复:0



昊华

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:187帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:604
  • 注册:2018年4月10日
发表于:2018-08-14 13:32:21
楼主

      在现场,变频器的干扰问题出现的比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用,这一直是个很让人头痛的问题,今天小编就和大家聊聊要如何处理变频器的干扰问题!


变频器干扰的常见现象


1.换热站变频器一开,压力变送器就乱跳;


2.用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;


3.当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害;


4.压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4-20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;


      出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。


      为什么变频器会产生干扰?


      首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。


21-变频器05.jpg

      这种工作原理会导致以下三种电磁干扰:


1、谐波干扰

      整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多仪表形成干扰,常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。


2、射频传导发射干扰

      由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰,而与仪表与变频器之间的距离无关。


3、射频辐射干扰

      射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。www.haohuamall.com


      如何解决干扰问题呢?


      变频器干扰处理方法


1、变频器要采用单点接地,最好是短而粗的线进行接地;


2、传感器的信号线,采用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。


3、在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离器等进行隔离。


4、对变频器产生的谐波进行抑制处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。


      此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。