CP1H如何通过CP1W-CIF41连接CX-Programmer(转) 点击:619 | 回复:4



竹叶三—王者之师

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2018-08-13 20:59:10
楼主

其主要操作步骤有:
1、硬件设置及接线 
槽位对应DIP开关拨打ON,表示Toolbus,使用网线连接PC与CIF41
2、以太网选件板IP地址设置 
PC打开浏览器,访问设定网页:http://192.168.250.1/C00.htm;输入密码:ETHERNET(大写),点击【登陆】按钮进入设置界面。然后点击【设置】中【系统设置】选项进入系统设置界面,设置IP地址、子网掩码、FINS节点地址,点击【传送】,然后点击【重启】按钮,即可。
3、PC电脑IP地址设置 
PC与CIF41的IP地址需设置为同一网段,末位不一致。子网掩码设置默认255.255.255.0
4、CX-P软件使用以太网连接PLC
打开CX-P软件,“新建”工程,设置正确的设备类型;网络类型设置为“Ethernet”,【设定】中【驱动】选项,设置IP地址为CIF41的IP地址,点击【确定】按钮完成新建工程。然后点击【PLC】菜单栏中“在线工作”选项,点击【是】,可看见PLC目前为运行模式,表示通信连接完成。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



gk15381

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2017年1月07日
发表于:2019-01-20 21:59:27
1楼

CP1H如何通过CP1W-CIF41连接CX-Programmer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2007年7月31日
发表于:2019-08-25 10:17:57
2楼

楼主真是好人啊,多谢分享,好东西  谢谢

ju691031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2258回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年7月16日
发表于:2019-10-12 21:50:26
3楼

学习学习,看看看看看

ju691031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2258回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:106
  • 注册:2010年7月16日
发表于:2019-10-19 12:24:55
4楼

期待有所帮助,好好学学