多参数变送器提供了显示当前过程变量和流量计算值的方法。若过程变量读数不是预期值,可参考本节提供的症状和可能的纠正措施。

PV 读数过高纠正措施如下

一次元件

• 检查一次元件是否受限。

• 检查一次元件的安装和工况。

• 注意可能影响输出的任何过程流体属性变化。

导压管

• 进行检查,确保压力连接正确。

• 检查是否有渗漏或堵塞。

• 进行检查,确保截断阀完全打开。

• 检查在液体管线中是否混入空气,或者在气体管线中是否混入液体。

• 进行检查,确保导压管中的流体密度无变化。

• 检查多参数变送器过程法兰中是否有沉积物。

• 确保过程法兰内的过程流体没有冻结。

电源

• 检查多参数变送器电源的输出电压。对于 HART,当变送器端子上未连接负载时,应为 12 42.4 Vdc

注意!不要使用高于规定值的电压来检查回路,否则可能损坏变送器。

功能板电子装置

• 连接个人电脑,并使用 AMS、工程助理软件或 375 型来检查传感器限值,确保校准调整值在传感器范围之内,并且校准适合于所施加的压力。

• 确认电子装置外壳正确密封,不受湿气影响。

• 若功能板电子装置仍不能正确工作,则应更换为新的功能板电子装置。

流量配置 ( 仅适用于全面补偿质量和能量流量功能板)

• 检查流量配置对于当前应用是否正确。

过程温度热电阻输入

• 检查所有线芯的端接

• 检查传感器是否为 Pt 100 热电阻

• 更换 Pt 100 传感器

传感器模块

• 传感器模块不能在现场修理,若发现有缺陷,则必须更换。检查是否有明显缺陷,例如隔膜穿孔或填充液损耗,并与您最近的艾默生过程管理服务中心联系。

更多参考:多参数变送器http://www.qyyb.net/rosemount/rosemount11.html