欧瑞E100022KW炸机 点击:176 | 回复:0



一手_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2018-08-03 23:05:25
楼主

欧瑞E1000  22KW 炸机

故障:整流模块炸,逆变模块炸。

解决:该机驱动光耦采用ACNW3190,因为手头没有这个光耦,有HCNW3120,所以上DATASHEET查后者的资料,发现两者性能非常接近,只是驱动能力有差别,3190驱动能力为5A,而3120驱动能力才2A,但是考虑到驱动逆变模块没有必要2A的电流,所以果断采用HCNW3120代替。

  维修过程中发现,安阳即淼电子科技有限公司该机在没有安装逆变模块的时候报警ERR3,但是可以将此光耦断开以解除此报警。

   还有没有安装逆变模块的时候,变频器启动报警OC,该报警也可以通过“模拟逆变模块”法解除变频器报警。不但这个品牌变频器可以,其它品牌变频器也可以通过“模拟逆变模块”方法,解除因为没有安装逆变模块造成的各种各样的报警。。