有谐波就一定要治理吗? 点击:228 | 回复:0



西安西驰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:159
  • 注册:2016年11月25日
发表于:2018-08-03 10:21:11
楼主

导语:

谐波是一种污染源,必须严格控制。但控制谐波是需要付出成本的。随着电子技术普及,谐波源也越来越多,按目前技术水平,任何谐波畸变都是可以解决的,只是性价比的问题,抑制措施要求过严,将导致社会资源的浪费。

 

所以,不是只要出现谐波就必须治理,而是应该进行相关评估,当谐波达到影响电网及设备运行时,才必须进行治理。

 

谐波治理前的评估

《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-93)目前正在修编,将谐波评估分为

预测评估监测评估两种

预测评估分三级进行:

第一级为简单评估;第二级为详细评估;第三级评估

一、第一级简单评估

对于低压电气设备或者小型低压谐波源用户(Un≤1kV),设备每相输入电流≤16A,符合国家标准GB 17625.1-2003规定的低压电气以及电子设备发出的谐波电流限值,就可以直接接入公共电网。

 

对于低压电气设备或者小型低压谐波源用户(Un≤1kV),设备每相输入电流>16A,符合国家标准GB/Z 17625.6-2003IEC61000-3-4:1998)规定的低压电气及电子设备发出的谐波电流限值,即可接入公共电网。

 

对于一般10kV35kV高压的小用户或谐波源数量不多的用户,若满足Si/SPCC≤0.1%,就可以直接接入市政电网,而不必作进一步的详细评估。

【式中,Si为第i个用户的用电协议容量,SPCC为公共连接点的短路容量。】

 

二、第二级详细评估

当供电系统满负荷时,在公共连接点上的所有用户都按各自限值最高值注入谐波电流时,应保持公共连接点的电压谐波畸变率不超过谐波电压限值。

一般需要做以下工作:

1、通常以评估用户接入公共电网的母线作为公共连接点。收集本级及上一级供电网络的结构和数据参数、运行方式;

2、用户需要提供用电设备及电源的相关参数、接线方式、谐波特性;

3、通过分析和辅助测量,谐波源水平按95%概率大值选取,确定用户总的谐波电流注入值;

4、依据上述谐波源及电网信息,建立谐波评估模型,评估公共连接点各次谐波电流数值、电流总谐波畸变率、各次谐波电压水平、电压总谐波畸变率。建模中,电网按正常最小运行方式考虑,电网中的电气设备均采用谐波阻抗模型;

5、通过与谐波电压限值比较,得出谐波电压是否满足标准的结论。根据短路比得到评估谐波源应满足的谐波电流允许值,通过比较得出谐波电流是否满足标准的结论;

6、公共连接点谐波电压水平的数值,还应考虑与背景谐波的叠加。对于已存在的公共连接点,背景谐波量通过实际测量获得。对于公共连接点,也可采用电气距离最近母线的谐波测量值,作为叠加背景谐波计算;

7、对于评估谐波源对应的供电区域内电网可能出现的谐波放大进行分析评估。这里的供电区域通常指谐波源所连接的主变压器二次侧电气设备所覆盖的区域。

三、第三级评估

针对不能满足第一级评估和第二级评估条件的某个用户,经分析在确保电网谐波电压不超过规划值的前提下,可以经过特别允许接入电网;如果某个用户接入电网后谐波电压会超过规定值,则供电、用电方应通过协商,签订有条件接入电网的协议,协议中需明确谐波抑制的措施,将来如果电网谐波水平增大超标时,这类用户仍必须采取抑制措施。

 

监测评估内容包括:

1、预测评估中进行了第二级评估的非线性用户及特定设备,投入运行时的验收评估或工况测试;

2、运行中的电网谐波水平实际状况评估。

 

监测评估的要点:

1、依据评估内容,确定谐波测量点。

对于监测评估内容①,测量点即为谐波源接入点。

对于监测评估内容②,测量点通常选取电网中枢纽变电站母线、重要发电厂出线母线、大型非线性用户接入点、规模化非线性电源接入点、分布式非线性负荷或电源的集中接入点等;

2、根据谐波测量,实施谐波测量,记录测量数据;

3、通过谐波叠加与分解方法,确定谐波源的实际谐波水平;

4、对谐波测量数据进行统计分析,采用95%概率大致确定谐波发生水平。通过与谐波电压限值比较,得出谐波电压是否满足标准的结论。根据短路比得到评估谐波源应满足的谐波电流允许值,通过比较得到谐波电流是否满足标准的结论;

5、当PCC点并接有补偿电容时,应分别测量电容投切对应的电流,对可能出现的谐波放大进行评估。

本文来源:《智能建筑电气技术》2014年第一期,作者:陈琪。

 




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师