可以用232传输。
1、梯形图程序输出:按下紧急按钮。设置:OFFSET---PWE=1---SYSTEM---PMC---PMCPRM---KEEPRL---K17.1=1。SYSTEM---PMC---菜单下一页(右边箭头键)---I/O---CHANNEL NO=1---输入标签下移一格---菜单下一页(右边箭头键)DEVICE=OTH---SPEED---设置传输口的参数,电脑与此匹配,返回菜单上一页(左边箭头键)---FUNCTION=WRITE---KIND DATA=LEDDER---设置完成---OFFSET---PWE=0。
2、可以用各种传输软件,也可以windos的超级链接传输软件,传输口参数设置于机床匹配及文件名。
3、先电脑传输准备完成---EXEC---开始程序输出---输出完成(注意电脑上显示输出的0、1或者乱码这是正常的,传输时屏幕下有传输数字变化颠来倒去数字变化为传输不成功,可能是软件的问题,也可能传输口传输参数没设置正确,也有可能机床硬件传输口是坏的换个口的设置即可)。
4、梯形图程序输入:按下紧急按钮。OFFSET---PWE=1---设置方法同上---将FUNCTION=READ---EXEC先按下输入准备完成---电脑输出开始---机床接受程序---输入完成(这时数据在RAM中不能关电源)要将ROM保存。结束后运行梯形图RUN。SYSTEM---PMC---菜单下一页(右边箭头键)---RUN---完成倒程序全部过程。