magopk
VACON 变频器 ,型号NXS 0013 6 G 2 L0 SSS ( 525-690V ,3 phase)
上电前,确认整流桥正常,主回路无短路。
输入交流300V时,开关电源正常,控制单元可以启动,显示正常。
输入交流600V时,上电发生炸机,看实物为整流桥输入端爆炸。
本人从事维修时间较短,VACON变频器初次接触。
各位大侠分析一下是什么原因导致炸机,是否操作有问题......
后面还有2台需要维修确认,希望高手指正,或者是操作需要注意事项。
求各为不吝指教
李781
跟操作无关,新旧变频器?
西风7瘦马
这个机器应该和AB的机器类似,机器多久没通过电?以前是什么状态?
无奈浅笑
不懂 帮顶 支持一下
找我维修吧。VACON变频器经常修 15810622938
已找专业师傅修好处理了!
JaSon Tony
找专业师傅修好处理了!
kenyidao