水泥注浆加固施工方案 点击:173 | 回复:0



天津赛智灌浆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 3回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:169
  • 注册:2018年6月07日
发表于:2018-07-26 15:41:30
楼主

水泥、粉煤灰浆液具有成本低,抗压强度高,抗侵蚀能力强,凝胶时间可控等优点,是注浆加固较为理想的浆液,所以采用水泥、粉煤灰为主要注浆浆液进行注浆。天津赛智介绍下水泥注浆加固施工方案。


水泥注浆加固施工方案

1、注浆材料:水泥、粉煤灰

2、注浆浆液配比:

水泥粉煤灰浆液重量比: 水泥:粉煤灰=1:15%

浆液水灰比: 水泥浆料:=1:1

3、注浆方式:可以根据以往注浆经验,在结合实际工程具体特点,采用合适的注浆方式。

4、浆液注浆量:浆液注入量是评价注浆加固效果的重要指标,要有足够的注入量让裂隙空间充填饱满,才能达到缓解地层竖向压力。

5、注浆量计算原则:由浆液的扩散半径和砂层孔隙很难精确确定,参考注浆量公式进行注浆量估算。

Q=Anα(1+β)

式屮:Q一一总注浆量,m³;

A-…注浆范围体积,m³;

n--孔隙率,%;

α…浆液填充系数(0.7-0.9)

β---注浆材料损耗系数

设计屮,nα(1+β)统称为填充率,填土填充率一般为3~5%,填石填充率一般为16~20%

根据注浆量的估算公式Q=Anα(1+β)=

Q一一总注浆量,m³;

A-…注浆范围体积,m³;

n--孔隙率,%;

α…浆液填充系数(0.7-0.9)

β---注浆材料损耗系数

nα(1+β)统称为填充率上行线3~5%,下行线8~10%

6、注浆压力的选定:关系到注浆施工的质量以及是否价格便宜。通常情况下按经验公式计算。

压力系数K的取值:

7、水泥注浆加固施工流程:

水泥注浆加固施工流程


施工装置图:

水泥注浆加固施工装置

注浆量标准:

 内容

 标准

 内容

 标准

 孔位偏差

  ±20 mm

 注浆压力

 ±5%

 孔距偏差

 ±100 mm

 注浆量

 5-8%

 钻杆垂直度

 <1%

 提升幅度

 ±5 mm


8、安全措施

a、建立健全各种岗位责任制,严格执行现场交接制度。

b、钻机、注浆泵及高压管路必须试运转,确认机械性能和各种阀门管路,压力表、流量计完好后,方准施工。

c、每次注浆前,要认真检査安全阀、压力表的灵敏度,并调整到规定注浆压力位置。

d、安装髙压管路和泵头各部件时,各丝扣的联接必须拧紧,确保连接完好。

e、注浆过程屮,禁止现场人员在注浆孔附近停留,防止密封胶冲式阀门破裂伤人。

f、注浆时不得随盘停水停电,必要时必须事先通知,待注浆完成并冲洗后方可停水停电。

g、注浆施工期间,必须有专门机电修理丁以便出现机械和电器故障时能及时处理。

h、注浆现场操作人员必须佩戴安企帽、口罩和手套等劳保用品,方可进行注浆施工。

i、施下前必须做好施工准备,并请甲方或总仅方提供详图。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师