seaeast_王者之师军团
1.断路器上进线或者下进线国际有无相关规范标准?若有规范和标准是?
2.配电柜内部什么情况下需要装设汇流排?有无相关的规范标准?
如下图所示为下进线,感觉不太好。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
第五纪冰川
施耐德、正泰等在手册里特别注明,可以下进线,不影响电气性能。
但我认为,根据 GB-5226.1-2008-机械电气安全-机械电气设备-第1部分:通用技术条件 中说电源应该直接引入到切断设备的电源端 , 空开上端标注1\3\5,那么就应该是电源端,所以应该接上面.
我认为凡是在人可视、可触摸的地方使用下进线的,都应该自动离开电气行业。