个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2018-07-21 21:53:00 楼主

用300做pid控制,我用循环中断0b35设1000ms把fc41放里面,fc105和fc106这俩量程换算的不用放里面吧。        过程反馈变量pv-in、pv-per用哪个好?我理解的不知道对不对。例如压力变送器控制变频。过程变量就是压力变送器实测值,需要fc105转换给到 浮点数pv-in,用pv-per就不需要转换了。pvper-on为0或1来切换两种方式。

向这个fc42、43、58、59求几个实例学习

网上很少有300控制伺服、步进的程序是都用200smart做吗,这块找不到资料哪位前辈能提供下最好梯形图的

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
yuanle 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-22 09:45:43 1楼
 

FB41内置了FC105,106输入输出整定功能。


至于PID的例程,如果你安装STEP7的时候选择安装例程的话,那么例程13已经包含了所有的PID功能块的使用例子,西门子同时还在该例子中内置了一个信号仿真的功能共用户使用PLCSIM模拟这些例子。

  回复 引用 举报
武哥 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-31 17:54:41 2楼
 

楼上 说的很对 

  回复 引用 举报
开明 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-13 15:08:02 3楼
 

学习学习,必须学习

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-02 15:47:05 4楼
 

感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!

  回复 引用 举报
bbscnc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-12 17:49:25 5楼
 

说的很对我也试一下 谢谢

  回复 引用 举报
霍霍声 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-14 23:29:45 6楼
 

学习了,最近想学西门子

  回复 引用 举报
哲一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-25 19:33:19 7楼
 

FB41内置了FC105,106输入输出整定功能。


至于PID的例程,如果你安装STEP7的时候选择安装例程的话,那么例程13已经包含了所有的PID功能块的使用例子,西门子同时还在该例子中内置了一个信号仿真的功能共用户使用PLCSIM模拟这些例子。


  回复 引用 举报
机电马工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-08 20:22:26 8楼
 

感谢分享,学习学习.。。。