S7-1200最大可以扩展几个modbus模块? 点击:234 | 回复:1



林鸿机电

    
  • 精华:1帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:62帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2018-07-17 19:33:50
楼主

现在有33个温控仪需要通讯还有8台ABB变频器
请问怎么走这个通讯比较好?

还需要一个以太网模块和s7-200smart通讯




a543253716

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2014年7月01日
发表于:2018-07-31 17:03:07
1楼

最多可以加一个信号板和三个通讯模块,我们试过一个通讯模块modbus16个从站没问题,我们用的两个通讯模块跟32个变频器通讯,没问题