西门子s7200plc常见问题(4) 点击:95 | 回复:0



工控无忧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 45回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:581
  • 注册:2017年8月18日
发表于:2018-07-16 15:06:05
楼主

1、S7-200CPU上的通讯口是否可以扩展?

不能扩展出与CPU通讯口功能完全一样的通讯口。

在CPU上的通讯口不够的情况下,可以考虑:

购买具有更多通讯口的CPU

考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考虑增加EM277模块,把面板连接到EM277

2、S7-200CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?

《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通讯距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通讯网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到 1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。

实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样的通讯一定成功。

3、用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?

S7-200CPU上的通讯口在电气上是RS-485口,RS-485支持的距离是1000m

S7-200CPU上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等

信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功与否的影响很大

4、S7-200的有实时时钟吗?

CPU221、CPU222没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。CPU224、CPU226和CPU226XM都有内置的实时时钟。www.njsikeda.com

5、如何设置日期、时间值,使之开始走动?

1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC>TimeofDayClock...,通过与CPU的在线连接设置,完成后时钟开始走动

2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置。

关键字标签:自动化;PLC;培训;教育;工控;伺服;变频;欧姆龙;三菱;西门子;HMI;触摸屏;PROFIBUS;CC-LINK