西门子s7200plc常见问题(1) 点击:125 | 回复:2



工控无忧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 45回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:581
  • 注册:2017年8月18日
发表于:2018-07-13 09:28:29
楼主

1:Step7 Micro/WIN V4.0安装在什么环境下才能正常工作?

Step7 Micro/WIN V4.0的安装、运行环境为:

Windows 2000 SP3以上

Windows XP Home

Windows XP Professional

西门子没有在其他操作系统下测试,不保证能够使用。

2:Step7 Micro/WIN V4.0和其他的版本兼容性如何?

Micro/WIN V4.0生成的项目文件,旧版本的Micro/WIN不能打开或上载。

3:siemens200 PLC硬件版本有什么区别?

二代S7-200(CPU22x)系列也分几个主要的硬件版本。

6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版。

22版与21版相比,硬件、软件都有改进。22版向下兼容21版的功能。

22版与21的主要区别是:

21版CPU的自由口通讯速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不再支持300和600波特率 ,22版不再有智能模块位置的限制

4:plc的电源改如何连接?

在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏。

5:200PLC的处理器是多少位的?

S7-200 CPU的中央处理芯片数据长度为32位。从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数据长度也可以看出。

关键字标签:自动化;PLC;培训;教育;工控;伺服;变频;欧姆龙;三菱;西门子;HMI;触摸屏;PROFIBUS;CC-LINK

来自:工控无忧南京总部




工控无忧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 45回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:581
  • 注册:2017年8月18日
发表于:2018-07-13 09:29:33
1楼

我会分批发送,减轻负担,容易“消化”

自恋洪城

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 596回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2016年11月05日
发表于:2018-08-23 20:13:38
2楼

太好了,谢谢楼主分享