发表于:2018-07-12 15:07:56
楼主
求助帖30分-已结帖

有一台天然气热处理窑炉在正常连续生产时温度控制没有问题,温度控制仪自上到下自左到右分别控制1/2/3/4/5/6/7/8个区,1/2/3/4为升温区,5/6/7/8为保温区,每一块温控仪控制2台执行器以便调节烧嘴火焰大小。见下图

2.jpg

当生产停顿不能连续生产是温度就控制不住,见下图1.jpg

经检查发现4区加热区一侧的执行器执行不到位,大约开度为30度左右(正常为90度),另一侧正常。

请教一下:

1、温控仪控制不住温度和执行器控制不到位有关吗?

2、怎样检修温控仪线路(温控仪式宇电的,具体型号不知)?

3、这样的故障怎样解决?

请大家帮忙,先谢谢了


1分不嫌少!



idea7999

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 82回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:35095
  • 注册:2007年12月06日
发表于:2018-07-13 07:07:05
1楼

应先检查温控仪输出是否正常,再检查执行器是否正常,还有控制线缆是否完好。另外,还有每区控制几个烧嘴?看看烧嘴是否工作正常。

华新2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2018年5月07日
发表于:2018-07-14 08:21:10
2楼

温控仪本身就是通过执行器控制温度的,如果执行器出现异常,那就起不到控制作用。分三部分检查,第一是判断仪表是否正常,或是输出模块是否异常(可更换模块试试),检查完仪表之后再检查控制信号输出值是否在规定值,可先测试控制线是否通(短接测试),最后检查执行器,可更换试试。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-07-14 08:49:10
3楼


引用 华新2018 的回复内容: 温控仪本身就是通过执行器控制温度的,如果执行器出现异常...

-------------------------


tangshanygh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2018-07-24 09:27:23
4楼

谢谢各位的帮忙


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-08-16 11:12:36
5楼

温控仪通过连接现场热电偶或者热电阻,反馈现场温度,通过自身PID调节,输出对应的模拟量信号或开关量信号去控制现场的执行机构(电动调节阀或电动阀),首先检查温控仪表反馈的温度是否正常,其次检查输出信号是否正常。温控仪表反馈温度信号及输出信号如果都正常,那就要考虑是不是现场执行机构是不是出问题了,如果是通过模拟量信号控制执行机构,用信号发生器检测。如果是通过开关量控制,直接短接信号试一下,看电动阀是否执行。最后就是检查执行器机械结构是否有卡死或者电机烧坏的情况。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-09-02 14:47:43
6楼

感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!