一看就懂,高低压配电柜和配电箱的安全技术要求 点击:628 | 回复:1



小麻瓜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2017年12月29日
发表于:2018-07-07 16:35:15
楼主

高低压配电箱一般是将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。配电箱在生产的时候需要遵循一定的技术要求研制,对于配电箱的性能、质量和技术都能得到保障。接下来胜杰小编来说一下高低压配电柜和配电箱的安全技术要求。



液压站控制系统_液压站控制



1

配电箱、开关箱的箱体材料,一般选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。

2

电箱、开关箱应安装端正、牢固、不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直具体应大于1.3m、小于或者等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直的距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m 。



液压控制系统_高低压控制电箱



3

电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4

每台用电设备应有各自的专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(包含插座)。开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30ma,漏电动作时间应不大于0.1s。



液压站安装设计_液压系统安装



5

为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物。


6

配电柜的防护要求;配电箱(柜)均要求能在三级污染的条件下运行,即配电柜的防护等级达到IP3X。所有箱体用的钢板,型钢必须在喷涂前进行除油、除锈磷化处理,其他金属件均应要有防腐能力,否则必须采取防腐措施进行处理。配电箱柜中所有的绝缘必须是自熄性的材料。配电柜必须按照GB05171-1992和国家相关规范、标准进行各种电气性能的检、实验并有厂家将各项检、实验数据及有效的检、实验报告提供给甲方监理。设备进场后按照电气装置安装工程电气设备交接实验标准(GB50150)进行交接实验,实验合格后方可接受。其他未提及的配电箱柜的电气性能均应能满足《建筑电气工程质量验收规范》



液压系统设计_液压控制站



铭牌及各种标识;所有提供的铭牌、指示、警告标识必须具有中文表示。铭牌内容应符合国家相关规定,其材料应是耐腐蚀、耐磨的金属材料,必须牢固附着于设备显著位置。





vip1234517

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年7月07日
发表于:2018-07-07 20:40:29
1楼

哇哦,这篇文章太棒棒了,很好很好!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师