1、异常现象
(1)本体有过热现象。
(2)内部有放电声和不正常的噪声。


(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。
(4)有渗漏油现象。
2、异常处理
(1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。
(2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。
(3)500kV电压互感器故障要停用时,相应的母线或线路必须停用。