taotao1210
PLC是S7-315,现有项目有几台电子秤的称重重量需要通过上位机设定,每次关机再开机设定值全变成零了,需要重新设定,能否设置为关机保存设定值?
windows8s
变量名前面加@
告别漂泊
以@开始或者/K结束的变量,具有记忆功能。