PLC故障灯SF长亮 点击:398 | 回复:2



王志鹏

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:120
  • 注册:2016年4月07日
发表于:2018-06-25 09:10:12
楼主

模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述                    组件                           版本                         
6ES7 315-2AG10-0AB0            硬件                           6                            
- - -                          固件                           V 2.6.1                      
Boot Loader                    固件扩展                       A 0.21.0                     

机架:                         0
插槽:                         2
事件 1 / 10:  事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   360
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级:12
外部错误, 进入的事件
02:49:06.264  2018-01-30
(编码: 16# 2942  0C7A  0020  0168  0000  0000)


事件 2 / 10:  事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   356
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级:12
外部错误, 进入的事件
02:49:06.263  2018-01-30
(编码: 16# 2942  0C7A  0020  0164  0000  0000)


事件 3 / 10:  事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   360
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级:12
外部错误, 进入的事件
02:49:06.254  2018-01-30
(编码: 16# 2942  0C7A  0020  0168  0000  0000)


事件 4 / 10:  事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   356
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级:12
外部错误, 进入的事件
02:49:06.253  2018-01-30
(编码: 16# 2942  0C7A  0020  0164  0000  0000)


事件 5 / 10:  事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   360
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级:12
外部错误, 进入的事件
02:49:06.244  2018-01-30
(编码: 16# 2942  0C7A  0020  0168  0000  0000)


事件 6 / 10:  事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   356
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级:12
外部错误, 进入的事件
02:49:06.243  2018-01-30
(编码: 16# 2942  0C7A  0020  0164  0000  0000)


事件 7 / 10:  事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   360
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级:12
外部错误, 进入的事件
02:49:06.234  2018-01-30
(编码: 16# 2942  0C7A  0020  0168  0000  0000)


事件 8 / 10:  事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   356
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级:12
外部错误, 进入的事件
02:49:06.233  2018-01-30
(编码: 16# 2942  0C7A  0020  0164  0000  0000)


事件 9 / 10:  事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   360
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级:12
外部错误, 进入的事件
02:49:06.224  2018-01-30
(编码: 16# 2942  0C7A  0020  0168  0000  0000)


事件 10 / 10:  事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   356
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级:12
外部错误, 进入的事件
02:49:06.223  2018-01-30
(编码: 16# 2942  0C7A  0020  0164  0000  0000)





王志鹏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:120
  • 注册:2016年4月07日
发表于:2018-06-25 09:11:03
1楼

求高手帮忙看一下 ,在线等

冰雪城堡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2018年7月19日
发表于:2018-07-19 08:17:35
2楼

看下分站的电源 和通讯是否正常