Advertisement
Advertisement Advertisement
当前位置:
step7v5.5求助
回复 | 人气 | 打印
江南小邓 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏50分-已结帖 发表于:2018-06-14 16:45:46 楼主

1,本人最近遇到一个改造项目,该项目之前也是我们公司做的,但是以前做的同事离职了,程序也有,不知道是不是最终版本的程序,所以需要到现场去上载PLC里面的程序。

    2.由于本人之前没有用过step7,英文也不是很好,所以在网上找了一个step7 v5.5的中文版,现在问题来了,现在我安装的这个中文版step7 v5.5 可以上载之前plc里面的老程序吗?之前的plc程序的编程软件是英文版的,具体那个版本我也不知道,改造的项目在外地,现在过去不了,想请问下大神门,这个程序可以通过中文版的step7 v5.5上载吗?  非常感谢!!!


分享到: 收藏 回复 举报


楼主最近还看过

Advertisement
Advertisement
pdengong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-15 06:50:38 1楼
 

你可以在虚拟机里面试试。

  回复 引用 举报
熊熊548 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-15 08:16:07 2楼
 

只要版本不比他低,应该可以的。你最好了解下他以前用的什么版本。

  回复 引用 举报
ww2222w2008 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-15 08:21:48 3楼
 

只要版本不比他低,应该可以的。你最好了解下他以前用的什么版本。

  回复 引用 举报
yjd3480 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-15 08:49:14 4楼
 

建议你采用最新版本的软件,或是到现场测试一下,如果你的软件版本低会有提示的。

  回复 引用 举报
水边清浅横枝瘦 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-15 09:34:14 5楼
 

可以,没问题。

  回复 引用 举报
tc2928 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-15 10:54:18 6楼
 

看看现场用的什么版本,用一样的最好,不影响后期厂里维护

  回复 引用 举报
狼牙精神 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-16 14:00:51 7楼
 

只要是高版本的软件就可以         

  回复 引用 举报
万物至尊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-16 14:19:00 8楼
 

你下载一个最新版本,只有没有密码就可以上载的哦,有不明白的问题可以联系我微信号jzf717546315。满意请给好评。

  回复 引用 举报
o0流年0o 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-16 16:58:21 9楼
 

不改动程序,只是上传的话没有问题。

  回复 引用 举报
yunfeilong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-16 18:11:57 10楼
 

可以没问题,如果不放心,可以用老程序做个在线比较

  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-18 00:43:37 11楼
 

没有加密的话你升级硬件应该差不多,否则你就没得玩

  回复 引用 举报
gao5526 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-18 13:15:26 12楼
 

可以上传,但没注释

  回复 引用 举报
54诛仙 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-20 08:54:06 13楼
 

谢谢分享,顶楼主。

  回复 引用 举报
UUSHOP 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-20 14:56:41 14楼
 

版本一致就可以。最好在线比较下程序。

  回复 引用 举报
sunrain20080019 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-21 09:21:04 15楼
 

 你可以UPLOAD一下,不过上装的程序没有注释,你用有注释的程序和上装的没有注释的程序对比一下,然后将有注释地原版程序改成和上装的一样就可以,这样你就能用原来那个带注释的在线看程序

  回复 引用 举报
工控小秦 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-21 15:18:34 16楼
 

上传的程序没有注释,还有程序是用LAD还是SCL编的,

  回复 引用 举报
sunnymum 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-22 11:33:13 17楼
 

一般上传上来的程序,没有注释

  回复 引用 举报
ymjiangtao 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-22 16:04:17 18楼
 

积极回帖,马上就够积分去下载啦!

  回复 引用 举报
YoungYin 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-22 19:20:23 19楼
 

可以,上载回来你可以通过将系统改成英文的,来解决有乱码的问题

  回复 引用 举报
@泡泡@ 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-25 10:40:20 20楼
 

用英文版的编程及下载,用中文版的可以进行监控并修改

  回复 引用 举报
rui199518 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-28 14:49:23 21楼
 

上传没有问题,但是上传来没有注释,如果有之前的程序需要把符号表和相应的DB块覆盖进去就好了。

  回复 引用 举报
曾纪帅 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-02 15:59:06 22楼
 

先将原PLC程序上传到电脑上备份。用公司给的程序在线比较下不同。将公司的程序改为和在线一样就好了。

  回复 引用 举报
中华鹰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-03 17:05:05 23楼
 

完全没有问题,只要你用的版本高于原程序版本就没有问题

这个和语言没有关系

  回复 引用 举报
lijijunk 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-03 21:56:59 24楼
 

STEP7可以的,和版本没有太大关系


  回复 引用 举报
嘉立创000 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-05 14:37:38 25楼
 

理解理解 积极回帖

  回复 引用 举报
zjx642531 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-05 15:21:04 26楼
 

完全没有问题

  回复 引用 举报
w36936951 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-07 15:57:12 27楼
 

15楼22楼正解

  回复 引用 举报
frankmajun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-12 13:45:00 28楼
 

你好 关于你的这个问题, 上载程序是没有有符号表的,所以基本没有什么可读性 建议你拿到从客户的维修手里拿到一份比较接近的程序 然后通过在线和离线比较 来把不一致的地方改成一致 至于版本的问题 是没有的 英文版和中文版不受影响 这是注释可能乱码

  回复 引用 举报
枫风雨霖 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-18 16:16:52 29楼
 

软件的版本都是向低版本兼容的,读取程序没有问题,读取以后可以和你手上的程序比较编写时间或者,程序的不同。