高压变频器散热风机选型及其计算方式 点击:144 | 回复:0



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2018-06-13 11:35:06
楼主

高压变频器在正常工作时,热量来源主要是隔离变压器、电抗器、功率单元、控制系统等,其中作为主电路电子开关的功率器件的散热、功率单元的散热设计及功率柜的散热与通风设计最为重要。对igbt或igct功率器件来说,其pn结不得超过125℃,封装外壳为85℃。有研究表明,元器件温度波动超过±20℃,其失效率会增大8倍。


1、高压变频器散热设计注意事项


(1)选用耐热性和热稳定性好的元器件和材料,以提高其允许的工作温度;


(2)减小设备(器件)内部的发热量。为此,应多选用微功耗器件,如低耗损型igbt,并在电路设计中尽量减少发热元器件的数量,同时要优化器件的开关频率以减少发热量;


(3)采用适当的散热方式与用适当的冷却方法,降低环境温度,加快散热速度。


2、高压变频器散热风机排风量计算


在最恶劣环境温度情况下,计算散热器最高温度达到需求时候的最小风速。根据风速按照冗余放大率来确定排风量。排风量的计算公式为:Qf=Q/(Cp*ρ*△T)


式中:


Qf:强迫风冷系统所须提供的风量。


Q:被冷却设备的总热功耗,W。


Cp=1005J/(kg*℃):空气比热,J/(kg*℃)。


ρ=1.11(m3/kg):空气密度,m2/kg。


△T=10℃:进、出口处空气的温差,℃。


根据风量和风压确定风机型号,使得风机工作在效率最高点处,即增加了风机寿命又提高了设备的通风效率。


1分不嫌少!