宝元数控系统 点击:863 | 回复:1



速度7

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 9回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:541
  • 注册:2018年1月17日
发表于:2018-06-08 17:31:54
楼主

今天有收到一台宝元数控系统  不良现象为开机不稳定(偶尔显示屏不亮 )拿到整机一看很老的一款机器用了很久 应该有10年的使用时间了。从客户的反应状况来看,机器属于正常坏死。接通电源显示屏 确实不亮 ,反复测试现象依旧  总之是不良了 。拆解后盖 里面灰尘很厚,机器架构【电源板+底板(控制板卡)+工业工控机主板(研华生产)】,显示屏接口这块是接在工控机主板上。经量测 机器电源模块出现问题 5v电压输出 2.7V左右导致工控主板(MB)供电不足 不开机。

确定问题点  仔细量测周边模块 发现控制5V转换的 N MOS管控制脚输入异常,替换该料件无效,说明不是MOS料件本体导致的不良,再从G脚 开始入手炮线路 发现G脚输入信号由一个24V继电器控制  通过反制电阻输入到G脚 ;最后更换继电器 OK,开机点亮显示屏。




1分不嫌少!



速度7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 9回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:541
  • 注册:2018年1月17日
发表于:2018-06-12 23:26:38
1楼


回复内容:

对: 泽义科技 感谢分享,学习了。北京泽义科技有限公司是提供西门子工控... 内容的回复!

-------------------------

您好 一起学习 一起交流。 我从事工业控制领域产品的检测与修复工作【涉及 研华、研扬、凌华、研详等工控机及 工业平板电脑 ;新代、宝元数控系统;CYBELEC数控折弯机;PLC控制板卡;数控系统轴卡;变频器等】  诚信第一 技术经验共享为先。诚交良师益友 18551178796 微信同号 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师