一段plc程序不懂了,求大神解释解释 点击:582 | 回复:3



瘦瘦先森

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2018年6月06日
发表于:2018-06-06 13:30:41
楼主

微信图片_20180606130914.jpg

程序段1和程序段2为啥不能换位





zhuhairui126

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年9月28日
发表于:2018-06-07 11:03:01
1楼

程序段是顺序控制的,即PLC扫描是从上-下,你这个程序应该是记录100个扫描周期的吧!!

PLC生产

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2020年1月30日
发表于:2022-07-30 11:20:34
2楼

哪个牌子的plc

卖艺不卖萌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:207
  • 注册:2012年12月13日
发表于:2022-08-02 09:54:49
3楼

程序段2是一个起保停,T0应该是1小时1次的脉冲,应该是只输出1个扫描周期。
程序段1是C50计数器,T0的上升沿计数1次,停止或者程序段3的计数值和100比较为真停止。

不管计数器在T0之前还是之后,T0都是1个扫描周期的输出,都会有上升沿。

看不出有任何区别,楼主能说下有模拟运行是什么结果吗?