安川机器人ETHERNET通讯问题 点击:1265 | 回复:6



gaoht

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2018-06-06 10:41:41
楼主

安川机器人通过ETHERNET/ip连接远程IO模块,两套夹具各有一组远程IO.

两组能分别连通正常通讯,但是切换后,远程IO无法建立连接,只有控制器重新上电,才能建立正常连接,

求助如何解决?




gaoht

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2018-06-06 10:51:00
1楼

寻求大侠帮助!!

丁白木各

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年5月24日
发表于:2018-06-08 16:17:46
2楼

感谢楼主分享了,呵呵

kelvinshen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2018年6月09日
发表于:2018-06-09 13:26:15
3楼

可以聊下你问题的细节吗?

gaoht

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2018-06-14 16:42:51
4楼

安川机器人控制器上有一个ETHERNET/IP的主站卡,外面两套抓手,抓手上有一个ETHERNET/IP的IO从站,两组抓手的从站与主站通讯没有问题,问题出在切换抓手时,从站与主站不能自动建立通讯,需要主站断电重启才能正常。

如何解决主站和从站自动建立通讯连接?

rongyao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2017年8月14日
发表于:2021-07-29 12:18:36
5楼

欢迎常来工控网分享,谢谢楼主

陆洪波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:89
  • 注册:2023年9月14日
发表于:2023-09-16 10:41:34
6楼

帖子加精,已收录很实用,感谢各位!!!!!

期待后续