赫赫123
这都是什么情况,越学越不会了! 是我西门子s7-200plc坏了吗?
按下i0.2为啥不接通q0.1,以前也没出现这个问题呀? 好烦呀。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
btelf
I0.1也按着 你到是撒手啊、、、
回复内容:
对: btelf I0.1也按着 你到是撒手啊、、、 内容的回复!
-------------------------
撒手也不管用?
中州御史
I0.1改成常开试试
引用 中州御史 的回复内容: I0.1改成常开试试
改成i0.1常开就可以了,不知道为啥呀?
引用 赫赫123 的回复内容: 引用 中州御史 的回复内容: I0.1改成常开试试--...
浅陌1995
把i0.1改常开试试,或者看下线有没有问题
谢谢老师们,已经解决了。