弱电智能化系统维保外包是现代社会分工细化的趋势,是物业管理现代化水平提升的重要标志。弱电系统涵盖的子系统较多,技术门类繁杂,需要专业公司、专业人员对系统进行有计划的维护保养,并能及时应对和解决突发状况。维保工作一方面保证了系统的正常高效稳定运行,另一方面客观的延长了设备使用寿命。
监控系统:
1、监控系统主机
1)清除监控主机过滤网
2)加添CPU散热油膏
3)检测操作系统
4)检测电源电压电阻
2、摄像机与线路:
1)电源与线路检测
2)摄像镜头检测
3)视频清晰度调整
3、显示及系统操作部分
1)监视器灰尘清理
2)硬盘录像机灰尘清理
3)视频矩阵系统灰尘清理
4)机房内UPS检测
5)机房内线路标识、线路整理
巡更系统:
1、巡更系统主机
1)清除巡更主机过滤网
2)加添CPU散热油膏
3)检测操作系统
4)检测电源电压电阻
2、巡更点设备
1)巡更钮工作是否正常
2)巡检器工作是否正常
3)数据读取器工作是否正常
报警系统:
1、报警系统主机
1)清除报警主机过滤网
2)加添CPU散热油膏
3)检测操作系统、软件图形显示功能
4)检测电源电压电阻
2、报警点
1)报警点工作是否正常
2)报警线路有无短路
广播系统:
1、广播系统主机
1)广播电源时序器工作是否正常
2)消防功放与广播功放线路有无短路
3)广播前置放大器各路检测
4)广播编程器、CD机检测
5)广播监听器各路工作是否正常
6)消防报警信号发生器检测
7)检测强切电源
8)消防信号智能接口器工作是否正常,在有消防疏散信号后广播是否联动。
2、广播喇叭
1)各楼层广播喇叭工作是否正常
2)各防区工作是否正常
3)电井内音量控制器检测
楼宇自控系统:
1、楼控主机
1)清除楼控主机过滤网
2)加添CPU散热油膏
3)检测操作系统
4)检测电源电压电阻
5)检测楼控软件各点位
6)检测主机与分机线路传输
2、现场设备
1)检测模块状态
2)检测继电器状态
3)检测点位接线状况
4)检测强电与弱电是否隔离
5)检测端子1,2供电电压
6)检测模块DO点控制端接线无短路断路
7)检测DO输出控制照明供电电压,线路无短接
8)检测端子排无短接虚接
9)检测DDC直接供电,LON模块变压器供电电压
10)检测DDC中:B34为跳线接入
11)检测DDC AI作DI使用接线:B31供电电压
12)检测DI点接入
13)检测AO点接线正确
14)检测对外供电电压接线无短路
15)清洁箱体及配线盘灰尘
可视对讲系统:
1)清理主机过滤网
2)加添CPU散热油膏
3)检测操作系统
4)检测电源电压电阻
5)检测系统软件功能
6)检测主机与分机线路传输
7)单元门口主机进行外观、功能检查。
a)面板功能:检查面板按钮是否灵敏、有无按键音、有无夜光照明。
b)开锁功能
A.用密码开锁检查开锁机构是否正常、灵活。
B.闭门器闭关是否正常。
8)对单元门口主机进行清洁、除尘,线路松动应给予紧固。
9)测试楼宇对讲系统控制部分工作电压是否正常。
10)对单元门口主机进行测试,检查面板按钮是否灵敏、夜光照明是否正常。
11)检查单元门口主机板,查看外接线是否固定良好。
12)检查闭门器闭关情况,检查其传动机构是否正常,调整闭门速度、力度。
13)形成相关文件与记录
家居安防系统:
1)清理主机过滤网
2)加添CPU散热油膏
3)检测操作系统
4)检测电源电压电阻
5)检测系统软件功能
6)检测主机与分机线路传输
7)检查电井内系统模块接线及通讯
8)检查电井内系统电源工作状态
无线对讲系统:
1)系统电源检测与保养
2)中转台灰尘清理,功能检测维护保养
3)对讲机电压检测、使用功能检测维护保养
4)系统连接线路常规检查
5)放大器、功分器、天线等前端设备灰尘清理,设备连接检查维护
电子公告系统:
1)清理主机过滤网
2)加添CPU散热油膏
3)检测操作系统
4)检测电源电压电阻
5)检测系统软件功能
6)检测主机与分机线路传输、线路及设备连接检查
7)前端设备灰尘清理
停车场系统:
1)清理主机过滤网
2)加添CPU散热油膏
3)检测操作系统
4)检测电源电压电阻
5)硬件设施检查,如连线插座的引线紧固,电压测试等;
6)各出入口栏杆机自动、手动功能检查;
7)传动部分机械润滑、螺丝紧固以及栏杆机与其他系统网络、电路连接测试;
8)入口机时租票打印头或时租卡发卡器、取票传感器等清洁;
9)出、入口网络通讯检查、时钟校正;
10)传感器安全及灵敏度检查。
11)对主机数据备份,管理软件的数据备份;数据库整理,系统养护。
12)对系统线路、网络联接的检测;数据传输功能、联动功能的检测。
网络系统:
1)维护物业办公设备正常运行定期的(包括打印机墨头清洗,复印机保养,电脑系统优化,网络优化等)病毒的清除、重要文件的备份,光盘刻录。
2)电脑整机的安装选购和调试,零部件组装调试,升级安装调试,操作系统的安装维护,办公软件安装维护,其它应用软件的维护,上网安装优化,安装打印机,扫描仪,光盘刻录机,光盘驱动器,提供和安装适合企业的应用软件,数据备份和电脑配件代采购服务。
3)计算机硬件设备的维护、保养、更新、升级、故障检测及排除
对客户计算机设备及周边设备中存在的问题,书面提交给客户,并在书面建议 中提出合理的解决方案。
4)对每一计算机硬件设备及周边设备的使用、维护、维修情况进行跟踪记录,并书面上报给客户。
5)日常对客户计算机硬件及周边设备进行定期的检查,企业设备使用情况由企业定点专人负责,发现问题及时反馈给我们及时处理。
6)计算机硬件及周边设备出现问题,确实无法短时间内修复的,应尽快找出应急解决方案。
7)打印机的维护,包括:打印机的调试,打印机耗材的代购与安装。
8)在客户对硬件进行采购与升级时,结合企业实际情况,做出综合方案借客户参考。
9)对企业内部计算机及其相关设备布局给出方案,以防止设备之间的信号干扰,防止某些射线对元器件的无形损耗等。
10)对计算机所用电源与接电线路进行检查,防止设备负载过大影响设备的使用。
11)测试网络连接,保证网络上每一个节点的工作站网络接入正常。
12)负责客户建筑物内的所有计算机和电话线路的维护和调整,并做好相应的布线资和图纸的修改,所有线路的调整都有书面的记录,随时检查系统的维护情况和工作日志。作好配线间的日常清洁和配线的清晰,及标示清楚。以利于线路调整或排除故障时有良好的响应。
整理并规范配线架及机柜内的走线,对于存在的缺陷和问题提供合理化改造方案。
13)提供网络交换机或HUB的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议。
14)对网内每一台计算机的IP地址进行锁定,防止IP冲突造成计算机不能正常使用。
会议室音视频系统:
1)设备日常灰尘清理,加电测试维护
2)系统线路整理
小 结
弱电系统维保的价值核心不是更换故障设备,而是对整个系统运行进行规划,分析问题原因,提前预见问题所在,消除隐患,保障系统稳定工作。这不仅需要维保单位具备厂家设备供应资源、厂家核心技术支持,还需要常驻维保单位的现场人员具备丰富的现场技术经验,对系统的管理规划经验,同时还要具备良好的职业素养和敬业精神。
扫描下方二维码,关注BEM贝沐——以建筑与环境自动化为核心的领先的智联网解决方案提供商