Advertisement
深圳市英威腾电气股份有限公司
Advertisement Advertisement
当前位置:
DA98A-20报警
回复 | 人气 | 打印
王德金 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2018-05-14 08:49:13 楼主

DA98A-20上电显示ERR2.ERR3.ERR14.请问大神们怎么解决。谁有图纸

分享到: 收藏 回复 举报

Advertisement
chline 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-17 09:59:14 1楼
  问题很多,高压报警、低压报警、制动故障,要查修!
  回复 引用 举报
云雨忧清 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-17 14:12:11 2楼
  问题很多,高压报警、低压报警、制动故障,要查修!
  回复 引用 举报
hanhuachizi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-17 20:45:15 3楼
 

要有说明书才知道报警类型.

  回复 引用 举报
xiaowei1983 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-24 20:47:17 4楼
 

欠压报警,R S T 进线电压


  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement