三菱FX5UPLC控制伺服电机求助 点击:2638 | 回复:19



lexious

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2016年8月03日
发表于:2018-05-11 15:18:19
楼主

正在完成毕业设计,使用三菱FX5u系列PLC来控制生产线,现在做到输送单元,想试着把电机先动起来

使用如下的程序:

但是写入PLC中就直接PLC报错了,错误码3600,想问一下大神有没有什么建议让我把电机动起来呀?




SenL

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2015年4月08日
发表于:2018-05-11 17:37:55
1楼
初始化参数都没写

Jausor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2018-05-15 14:15:48
2楼
5U的指令写法不一样了,不是Y0Y1,是K0通道

黎欢

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2017年2月23日
发表于:2018-05-16 16:03:26
3楼
用表格定位非常方便

lexious

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2016年8月03日
发表于:2018-05-30 12:05:19
4楼


回复内容:

对: SenL 初始化参数都没写 内容的回复!

-------------------------

谢谢您的建议,已经弄好啦,在高速I/O模块中设置玩参数就好使了

流年拾荒

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:2418
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2018-06-01 13:59:34
5楼

下载5U的定位手册,有详细说明。3U跟5U有些区别的

lingzixchao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2018年7月03日
发表于:2018-07-21 09:48:19
6楼

要设置参数

大叔大婶多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2018年7月25日
发表于:2018-07-30 15:56:11
7楼

看看学习一下了,谢谢啊

刘大胖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2018年11月10日
发表于:2019-03-06 14:39:30
8楼


回复内容:

对: 流年拾荒 下载5U的定位手册,有详细说明。3U跟5U有些区别的 内容的回复!

-------------------------

请问5U难度大吗

feel2008

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2019-03-28 08:14:00
9楼

谢谢分享,努力拜读中。

sunday123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2016年3月02日
发表于:2019-05-08 20:00:40
10楼
学习一下,多谢分享!


liuyingqing139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1496回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-06-03 20:43:27
11楼
学习一下,多谢分享!


chendong_on

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2010年6月21日
发表于:2019-06-03 21:43:16
12楼

学习一下,看能不能下载,不过奇缺积分

listgoo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2012年12月23日
发表于:2019-06-03 22:38:26
13楼

三菱的PLC用的人这么多啊,我学的台达,马上学习三菱

成名曲2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2018年6月06日
发表于:2019-11-12 16:08:50
14楼

看看5U的定位手册

hfj1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2013年5月06日
发表于:2019-11-17 08:40:26
15楼

积分,积分,积分

hulojui

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:298
  • 注册:2018年12月26日
发表于:2019-11-29 16:28:19
16楼

DDRVA  K10000  K5000  Y0  Y4   

hulojui

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:298
  • 注册:2018年12月26日
发表于:2019-11-29 16:29:31
17楼


回复内容:

对: hulojui DDRVA  K10000  K5000  Y0  Y... 内容的回复!

-------------------------

5U自带四轴控制,Y0   Y4 是一组。  前者脉冲   后者方向

huchong2627

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-05-19 19:57:48
18楼

学习一下,看能不能下载,不过奇缺积分

天魔六道仙人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2016年2月12日
发表于:2020-05-21 17:42:39
19楼

可以向楼主那样写的,5UPLC中兼容3U的指令写法的,只是他没在高速IO中进行设置参数,5U需要设置参数的,否则高速脉冲输出口是无效的。