这个西门子的事例中有没有双线圈 点击:132 | 回复:2



pgp000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1680
  • 注册:2011年4月23日
发表于:2018-04-13 22:15:39
楼主

我想用西门子的SHRB移位指令来编写一个机械手控制程序,但是我找到的一个示例中有一个继电器M10.0有两个线圈,我不知道这属于双线圈不,如果不是应该如何理解,谢谢




victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:223帖 | 2290回
  • 年度积分:7623
  • 历史总积分:84750
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2018-04-13 22:57:35
1楼
这个是中间变量的M变量,这样用也可以呀!M10.0的得电与否还得看前面串联的好多开关BOOL量呢!不影响程序运行的!这个“双线圈”不矛盾的!

pgp000

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1680
  • 注册:2011年4月23日
发表于:2018-04-14 21:07:32
2楼
回复内容:谢谢了,受教了 对:victor329这个是中间变量的M变量,这样用也可以呀!M10.0的得...内容的回复!  