s7-1200通过交换机A/S型与SMART屏连不上解决办法 点击:770 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2018-03-20 15:36:08
楼主

最近发现很多客户反应,s7-1200PLC通过多功能交换机A型或S与西门子SMART LINE精彩系列触摸屏连接不上,下面要注意一些细节上的问题,才能保证和触摸屏连接上。

1.  WinCC Flexible 中【连接】——【接口】选“以太网”、PLC设备[地址]填入多功能交换机内置 IP 地址 [默认:192.168.1.10] ,【循环操作】打对号“V”;另外SMART LINE 触摸屏(HMI)IP 地址也应设置在同一段内,例如:192.168.1.200(而且地址是大于200的)。


2.  S7-1200/S7-1500PLC的编程软件TIA Portal中,初始定义 DB 块时, 【优化的块访问】的选项不要打对号“√”。


3.连接 V4.0 以上版本的 PLC 时,需要将TIA Portal中的【设备组态】——【属性】——【连接机制】——允许从远程伙伴(PLCHMIOPC...)使用 PUT/GET 通讯访问打“√”。



1分不嫌少!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师