松下PLC-FPXH系列——置换的应用 点击:680 | 回复:1



陈杰焕

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 50回
  • 年度积分:46
  • 历史总积分:867
  • 注册:2017年5月03日
发表于:2018-02-21 10:04:08
楼主

欢迎学习交流,免费给各位回答专业知识。添加微信请注明:学习交流-XXX


置换功能在FPWIN GR7软件上应用时,更能体现它的价值。

一般有两种情况会使用到置换功能:

1、当所使用的地址需要用另一个地址进行批量替换时,如下图:

替换是可以采用全部替换,或者向上向下替换;也可以实现将一个范围的不同地址批量替换成相同地址;也可采用替换,进行反转触点或者交换。


2、本篇要讲的重点,工作中,会遇到那些需要实现相同功能但在不同轴上使用,面对这种情况,建立程序块和置换功能将大大提高工作效率。

程序块如下所示:

程序块里面第5和第6是相同功能的不同轴,在编写一轴程序后,直接复制并粘贴到另一个程序块,然后在该程序块上进行批量替换。

对比下面两个相同功能但不同轴的程序块:

A

B

使用之后将大大提升编程时间,希望我的讲解对你有用。


1分不嫌少!



silky_56

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2018-04-01 14:11:29
1楼

谢谢分享,看起来很不错的