一台PLC读出来程序显示不完整,有个黄色部分而且没法修改,好奇怪这个程序怎么写入的,是显示不完整吗?
这个是原来用FXGP WIN的程序编写的,在GX环境下,左侧同一条件的梯图不能超过25行。如果超过就不会正常编译。
解决方案:1、先切换到指令列表模式,然后定位到黄色的区域,再用指令编程方式进行修改程序,把这个超过25行的程序拆分开,这样就能正常显示了。
2、用FXGP WIN的软件去上传PLC程序,并做相应的修改。但是FXGP WIN的软件在64位的操作系统下无法运行,需找一台安装32位WINDOWS操作系统的电脑去操作。