为什么电压互感器和电流互感器的二次侧要接地? 点击:777 | 回复:3



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2018-01-10 16:12:32
楼主

一、互感器二次接地

是指电流互感器二次的S2端子接地,或电压互感器的n端子接地。


只要单点接地,由于互感器二次与一次之间是隔离的,接地前,二次绕组与大地没有电位关系,接地后,互感器不会与大地形成回路,正常运行时,电流不会流向大地。


当一次绕组与二次绕组之间的绝缘损坏时,一次高压串入二次回路,而一次高压与大地有固定的电位关系,会有电流流向大地,并将互感器二次的电压钳位在地电压,保证二次仪表及人身安全。


二、电压互感器和电流互感器的二次侧的接地原因

1、电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。

2、电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



wayaj

  • 精华:30帖
  • 求助:95帖
  • 帖子:5269帖 | 8770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28783
  • 注册:2020年5月25日
发表于:2018-01-10 17:43:51
1楼

分析有理,一般人按图接线。我进行过各种互感器试验;这都是过去式。

qixuejie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2013年9月29日
发表于:2018-01-11 09:55:44
2楼


引用 wayaj 的回复内容: 分析有理,一般人按图接线。我进行过各种互感器试验;这都...

一般都是按图设计

山乌木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2012年8月12日
发表于:2018-01-11 19:57:23
3楼

接地是必须的,教科书都写明白了,而且考试也考


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师