硬件:s7 200 224CPU,TK6070iP触摸屏,德阳四星产USB-232转接线,装有STEP7-Micro/Win V4.0 sp3上位机

在屏的画面上组态控制COM1,2 口通讯参数,以及穿透通讯口选择。经实测穿透通讯可以顺利进行,甚至源和目标口的通讯波特率可以不一样,说明屏内有通讯缓存机制。

这里是触摸屏的画面程序,感兴趣的人可以下载试验一下

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
winter938 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-08 15:49:32 1楼
 

说明一下:这个屏的COM1和COM2口是共用的一个九针串口。其6,9,5脚在本实验中接USB-232转接线的2,3,5脚,接口规格是RS232.其1,2,5脚则接S7 200 CPU的编程口的8,3,5脚,接口规格是RS485 2W。

  回复 引用 举报
winter938 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-08 16:09:25 2楼
 

这个是触摸屏的画面截屏,两个口的波特率有意设为不一致的

  回复 引用 举报
winter938 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-08 16:13:45 3楼
 

上位机的波特率是19.2K,PLC侧是9.6K,但穿透通讯可以看到是成功的。上位机曾经试图改成187.5K,但上位机编程软件不认这个转接线,以失败告终。

  回复 引用 举报
winter938 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-09 09:38:32 4楼
 

接着做了一个将PLC侧波特率设为19200,上位机设为9.6K的穿透实验,通讯仍旧能够顺利进行。

  回复 引用 举报
winter938 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-23 11:27:09 5楼
 

有没有人测试过附件中的人机程序?有的话分享一下呗!穿透通讯有时候还是很方便调试的,也不用反复拔插编程线。象这个例子中就把屏当做了西门子S7 200的串口编程电缆用实现232转485。

  回复 引用 举报
mx2lay 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-27 01:10:09 6楼
 

好东西,,非常非常的有用

  回复 引用 举报
碧水蓝 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-27 14:01:12 7楼
 


引用 mx2lay 的回复内容: 好东西,,非常非常的有用


  回复 引用 举报
牙齿会员 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-02 11:47:44 8楼
  能否发给我一份,谢谢!
  回复 引用 举报
wdswssss 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-05 04:02:03 9楼
  好东西,谢谢分享,辛苦楼主了
  回复 引用 举报
幸运吸铁石 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-06 14:36:30 10楼
 

多谢楼主的分享,学习学习


  回复 引用 举报
hzbetter 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-08 22:30:30 11楼
 

谢谢楼主分享,正在学习中

  回复 引用 举报
CK89 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-31 11:19:23 12楼
 

接着做了一个将PLC侧波特率设为19200,上位机设为9.6K的穿透实验,通讯仍旧能够顺利进行。

  回复 引用 举报
yaojun1971 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-11 18:49:09 13楼
 

感谢楼主分享,小白来来学习一下。谢谢啦!

  回复 引用 举报
v101011 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-17 18:46:38 14楼
 

学习使用威纶通触摸屏,谢谢!


  回复 引用 举报
wjzemail 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-22 11:44:07 15楼
 

学习学习,很好的资料,谢谢楼主分享!

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助
Advertisement