电工教科书上说“电流互感器工作中绝对不允许开路,否则会产生上万伏高压,危及设备及人身安全。”但没有说明在什么情况什么条件下会产生高压电。
我听我的一位朋友说,他给一家企业电能表一个互感器开路了,少计了若干电量。从没有发生过危险。(请勿模仿,谢谢。)
做了个小试验:把一个30倍(2.5VA)互感器串在一台100KW空调机组回路中,测得空调运行电流158A,互感器开路电压2.78V,并联一个3W的LED灯泡,灯泡微亮。测灯泡线两端电压,仍是2.75V,压缩机启动瞬间,灯泡会略微闪亮一下,但没有烧坏灯泡。
然后,我把灯泡从互感器上拆下来,短接互感器两个接线端子,有轻微火花,多次用手触碰,没有触电感觉。
还是没有弄明白,教科书上说的电流互感器开路感应高压能量来自何处?(请勿模仿,谢谢。)