开关电源为什么刚工作那几分钟不好使? 点击:1758 | 回复:25



xiaohuixp2

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:12帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2015年9月29日
发表于:2017-12-27 12:26:24
楼主
求助帖100分-已结帖

开关电源中间连了几个光电和接近开关 然后连接继电器 电磁阀,刚通电那几分钟不好使  好像继电器吸不住似的 气缸刚前进 就复位……

把开关电源移除配电箱 配线弄的很短 就没问题了。

求教原因

1分不嫌少!



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-01-14 15:25:03
21楼

是刚上电就开始工作?开关电源有个上电时间,加个延时启动,等待电源稳定下。

jiaoguanhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 618回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年3月25日
发表于:2018-01-16 12:01:56
22楼

把那个电源后面的可调电阻,调一下阻值,,电压就高了,,,电源出厂时那东西只会调到一半

hd4949

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 174回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:490
  • 注册:2012年10月26日
发表于:2018-02-09 11:39:34
23楼

感觉像是 压降 了  一个电源带那么多东西

夜幽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2017年12月25日
发表于:2018-02-24 17:03:50
24楼

电压和电流都会影响到的,通电的瞬间会出现短路现象

浮生倒影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2018年1月29日
发表于:2018-03-08 10:01:44
25楼

你先看看输出电压对否