求教,温度PID怎么调节 点击:8366 | 回复:13



王阿喵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2017-12-24 23:07:51
楼主
求助帖30分-已结帖

       有一个温度PID的项目,风机的输出管道后面接加热棒加热空气,加热棒功率4.4KW,用固态继电器控制加热棒,测温在离加热棒挺近的地方,温控仪表根据运算结果控制继电器间歇通断。

      目前存在的问题就是仪表自整定出参数为117 /27/6,然后温度设定值为300,采样值在280-315之间上下波动,周期大概为35秒左右,

       

从最低温度282到300要15秒左右,从300到313只要7秒,然后不加热再下降到300又很快,只要4秒,300到282要7秒,大概就是下图那样

         

但是有一个问题,这个温控仪表和加热棒都是国产的,现场有用台达仪表加进口加热棒的,温度非常稳定,偏差不过1度。

楼主的问题:1.是仪表和加热棒的问题还是控制方法问题还是PID参数没有调好?

 2.如果是PID参数问题,应该怎么调节

1分不嫌少!


楼主最近还看过



baiyanfu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:573
  • 注册:2017年12月24日
发表于:2017-12-25 10:41:15
1楼

这个只能建议你把p 和i  都往下调  慢慢试

醉翁之酒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1525
  • 注册:2014年9月10日
发表于:2017-12-25 12:06:19
2楼

慢慢试,自整定后的参数作为参考。看你的图,先把P调小(90)试。

醉翁之酒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1525
  • 注册:2014年9月10日
发表于:2017-12-25 12:10:59
3楼

加个WX13125079630,我做过制冷设备温差正负0.3℃

电气工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:164
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2017-12-25 17:01:55
4楼

以我来看肯定是PID没有调好。我之前做中央空调的经常调温度,温度用自整定调肯定是调不好的,需要自己去调整的,不过你们这个为什么不用PLC控制啊,我现在用plc做还是比较好的。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-12-25 21:20:02
5楼

看你的描述好像没用调功方式。加热器无所谓进口、国产,对温度控制没影响,廉价的调节器PID功能确实差,但是在调功方式下也不会有那么大的误差。温度传感器距离加热器近也是一个原因。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-12-26 19:06:16
6楼

参数设置不对,形成了周期性的正弦波,修改PID参数。

王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2017-12-27 11:46:47
7楼

感谢各位的回答,换了一个牌子的仪表,PID还是那些参数,然后温度就稳定了,看来是仪表不行

张大牌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2017年12月27日
发表于:2017-12-27 15:10:37
8楼

换的是奥托尼克斯的么?

haishen111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:34
  • 历史总积分:402
  • 注册:2010年6月16日
发表于:2017-12-28 12:21:32
9楼

学习了,谢谢大家了。分享————

已经下神坛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2017年12月30日
发表于:2017-12-30 09:12:22
10楼

看你们讨论,真的学习知识。。

toky技术

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2017-12-30 14:42:21
11楼

本人公司是生产温控表的,主要从事技术服务。从你的描述看,温控表的自整定不好,需要手动修改PID的值。根据经验,只需将P值调大点,I值调大点,大约各调大10-30%左右应该就没问题了。国产低价位的温控器算法还是不太行,软件不过关。

栾大想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2017年9月13日
发表于:2018-01-01 01:15:50
12楼

学习一下,感谢分享。

peng1990

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2017年9月03日
发表于:2019-03-12 09:45:24
13楼

你好,一直没理解算法不对是什么含义,PID就一种嘛,是用的变种PID吗?所以各厂家的算法不一样。