口诀:
电力变压器选容量,
总用电设备承同时率。
再除功率因数和效率。
说明:总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与用电设备容量的比值,一般选约为0.7
功率因数:一般选0.8-0.9
效率:一般为0.85-0.9
电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率
例:有一工厂用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA,求用电变压器的容量。
同时率600千VA÷700千VA=0.86
电力变压器容量=(700×0.86)/(cosΦ=0.85×0.85)
注:如功率因数为0.95,效率为0.9,其容量为:
电力变压器容量=(700×0.7)/(cosΦ=0.95×n=0.9)
如:功率因数=0.7 ,n=0.9
电力变压器容量=(700千VA×0.75)/(0.7×0.9)
综合上述分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小,总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。
楼主最近还看过