simocode的问题 点击:305 | 回复:0



xu-shuai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:37帖 | 290回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:995
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2017-12-15 21:15:29
楼主
一台3KW电机,额定电流为6.3A,simocode显示电流为50%,钳形电流表测量主回路电流为4.6A,检查simocode内IS1电流设定为19.6A,将此电流更改为6.3A后,simocode电流显示为150%,过一段时间后电机跳停,非常纳闷,为啥6.3A的电流,IS1要设定为19.6A呢,更改成额定电流值反而不行了呢?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师