    今天计划到另一个水厂处理一些问题,顺便将资料员和项目公章带过去,起床后看到下雪不方便开车,就先处理两台空压机无法远控的问题,问题出在空压机没有远程、运行、故障信号,只有一个远程起动信号,上次厂家来人说有这些信号,在控制器上,需要打开空压机的接线盒,打开后发现所有的线都引到端子上了,根本没有那几个信号,在于厂家沟通,原来真的没有。看到有RS485引出线,问厂家485走的什么协议,厂家说不知道485线是干啥的,也不知道什么是协议,最后给的回答是RS485接口不能用,空压机是上海复盛的,说是台湾复盛在中国的工厂,就搞不明白,什么年代了,生产出的产品没有远程控制信号,用户肯定不买账,所有的设备都可以在中控操作,唯独空压机要到现场起动,而且不知道运行状态。既然没有远程控制接线,只好结束这个工作。

回到项目部继续做触摸屏报警的输入工作,一个站上有500个报警,AB的触摸屏无法批量导入,只能一个一个输入,一个要花6秒将变量添加到报警触发器中,然后再添加触发的消息。到中午还没有干完,留着晚上干。

    下午到准备去的水厂,驾车一个小时到达目的地,处理的问题包括某水泵运行指示灯不亮、吸泥机真空形成没有信号指示、一个调节阀管不住,显示19%开度,一台LST400分体超声波液位计显示液位不对,中央控制室大屏24块显示器中有一块黑屏。

    首先检查运行指示灯问题,电源正常,确定指示灯坏了,更换上新的指示灯显示正常,第一个问题解决。

    检测吸泥机没有真空形成信号问题,发现电接点表面碳化,这是设备厂家自带设备,电接点接继电器很容易形成电弧,烧坏表上的电接点,告诉用户更换真空表,不过也是治标不治本。

    检测调节阀问题,

首先确定PLC输出电流为4mA,说明PLC输出没有问题,可能是阀门控制器出了问题,阀门不是我们供货,不过顺道一块给处理一下吧,可是初始化的时候阀门不动作,一看空气压力都变为0,想着festo的调压阀和压力表不会这么脆弱吧,赶快跑到空压机房看空压机,看到空压机已经停了,报母线电压低故障,还是复盛的空压机这两台空压机从运行到现在就没正常过几天,老是误报,曾经有一天两台空压机都报故障,直接导致水厂无法运行。复盛这个牌子我算是服了,真搞不懂为啥网上说复盛的空压机好。

压缩空气恢复工作之后,做了阀门初始化,阀门回归正常。不过好长时间没有动手调试这个调节阀了,走了不少弯路。

调节阀完事,开始处理超声波液位计的问题,超声波液位计时不时犯回病。

将将这条AB的LST400分体式超声波液位计恢复出厂,重新设置不管用,加大输出电压也不管用。最后只能跟厂家打电话,将波形图发过去,厂家判断是接地不行,另外就是10m的探头,用的量程只有3.5米,要求降低输出功率,检查接地发现没有问题,然后按照厂家的办法,降低输出功率,液位计恢复正常。

最后一个问题,中央显示屏的问题,


左下角一块屏为黑屏,检测电源,矩阵视频出线发现没有问题,将旁边一块屏与黑屏的这块调换,原来黑屏的一块显示正常,说明显示屏没有问题。那么问题出在信号上,正常显示屏如果没有信号的时候为蓝色,如果显示为黑色,只能说明显示信号是黑色,接着打开视频软件,发现所有摄像头射频都不显示,看来是视频网络出了问题,这个问题自己无法解决,联系视频承包方过来解决吧。

问题基本处理完,天已经快黑了,看看手机五点多了,赶快往回赶,到半路想起来给别人用的项目章忘带回来了,只好下次来在来拿了。

    回到现在的项目部,操作人员有发来消息,说有一块AB的触摸屏退不出屏保,这已经是第二块了,想起AB经销商之前发过来一个文件,让我确认,给忘了,赶快打开看看,


本来想将有问题的屏幕寄过去检测,看到这个文件开始犹豫了。


    一天的工作还在继续,做工控真的好累!

1分不嫌少!


楼主最近还看过



c563939755

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2012年8月22日
发表于:2017-12-14 21:55:14
1楼

对于那种只需要2分或者2分以下的我还是支持,对于那种要5分甚至更多下载分的我有点反感

pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2017-12-15 07:12:43
2楼

很充实啊 过得。

传感时代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2017-12-15 11:16:36
3楼

同情,工作量好大.

你懂的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2013年4月09日
发表于:2017-12-15 11:24:04
4楼

学习学习下

mf1123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2012年10月10日
发表于:2017-12-15 16:20:53
5楼

我们公司也是复盛的空压机,说它好我只能呵呵了,因为老板台湾人,所以支持台湾产品,没办法。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-28 13:01:28
6楼

调节阀整了四次终于有用了,第一次去初始化了一下,看看控制器显示开度与PLC上显示的一致以为大功告成,回去之后用户又反馈阀门关不住;第二次去处理,摆弄老半天还是弄不出所以然来,因为是帮忙也没继续搞下去;第三次同事去,业主又要让处理,发现是控制器与下的连接部分没有装好,装好后发现调节器的显示开度与PLC不一致,又搁置了;今天又去开会,顺便将反馈开度方向给设成一致的,总算是完成了。