光伏电缆选型标准和规范
 

  1,DL/T5044-2004中华人民共和国电力行业标准
 

  选用多芯电缆时,其允许载流量可按同截面单芯电缆数值计算。
 

  由直流柜引出的控制线、信号线应选择铜芯电缆。其压降不应大于直流系统标称电压的5%。
 

  直流电缆的选择和敷设应符合GB50217中有关的规定。
 

  2,GB50217电力工程电缆设计规范
 

  直流供电回路宜采用两芯电缆,当需要时可采用单芯电缆。
 

  高温(100℃以上)或低温(-20℃以下)场所不宜用聚氯乙烯绝缘电缆。
 

  直埋敷设电缆时,当电缆承受较大压力或者有机械损伤危险时,应用钢带铠装电缆。
 

  最大工作电流作用下的电缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。
 

  确定电缆持续允许载流量的环境温度,如果电缆敷设在空气中或电缆沟,应取最热月日最高温度的平均值。
 

  3,电缆路径的选择应符合下列规定
 

  (1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。
 

  (2)满足安全要求条件下使电缆较短。
 

  (3)便于敷设、维护。
 

  (4)避开将要挖掘施工的地方
 

  (5)电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部件,都应满足电缆允许弯曲半径要求。