变频改造方案00 点击:113 | 回复:3



lcn0009

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2017-12-10 08:22:58
楼主

我现有一台gobele(德国)分切机的主电机为老式的三相整流子电机,现想把它改为交流变频+电机,有机械重锤加弹簧的浮动辊张力控制系统,该使用恒转矩还是恒张力或者其他控制方案,求大神赐教!!!




goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2017-12-10 22:24:46
1楼

看样子你的老机器原来用的是用浮动棍做张力控制元件的,感觉是原来的直流电机换成变频传动,速度控制就基本可以

lcn0009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2018-02-08 14:49:09
2楼

十分感谢!!!


热门招聘