泵站无功功率补偿规定 点击:154 | 回复:2



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2017-12-01 13:49:01
楼主

 泵站无功功率补偿规定?

 

    1、无功功率补偿应按地方电网的要求进行设计,做到全面规划,合理布局。

 

    2、无功功率补偿及补偿容量可根据电网的要求而定,但泵站在计费计量点的功率因数不宜低于、0.85.

 

    3、主电动机的单机额定容量在630kW、及以上时,宜选用同步电动机补偿。

 

    4、主电动机的单机额定容量在630kW、以下的泵站,宜采用静电电容器进行无功功率补偿。无功补偿电容器应分组,并能根据需要及时投入或退出运行。电容补偿装置宜选用成套电容器柜,并应装设专用的控制、保护和放电设备。设备载流部分长期允许电流不应小于电容器组额定电流值的1.3、倍。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2017-12-05 08:15:56
1楼

深度好文!深度好文,!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师