触摸屏与称重仪表通讯问题 点击:327 | 回复:0



王者的天下

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2013年3月04日
发表于:2017-11-16 13:24:08
楼主

西门子触摸屏使用RS485通过无限数传电台与称重仪表连接,仪表数据传输到触摸屏,触摸屏可以写入更改参数到仪表,这几天出现触摸屏与仪表连接不上,原以为无限数传电台坏了,更换新的依然不行,后来把无限数传电台甩开了,直接把仪表RS485通讯线与触摸屏连接可以通讯了,请问哪位大神可以分析一下问题出在哪里了?