单相与三相交流电机电流算法 点击:395 | 回复:0



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2017-11-15 13:59:59
楼主

220/380的电机,以知功率电压求电流,最小线径。工作原理及计算公式。可以详细点吗?

 悬赏分:0 - 解决时间:2009-1-8 12:06

 

问题补充:新手恭听老师!~!!

根号,1.732是什么意思?配线时有什么要特别注意的!!!如果一个电焊机以知功率,可用220也可用380   那他们的配线有区别吗??

提问者: 407171939

220V P=U*I*功率因数

380V P=1.732*U*I*功率因数

电焊机功率因数一般0.3-05

1.732为线电压=相电压的根号3倍.  220V*1.732=381V  380V为线电压

配线时应该满足:导线温度不得高于导线最高温度,安装要求.绝缘等级.除线路电压降之外的功率需求,短路电流等,都应满足.

 电机功率因数为0.8

我这有速算公式:详细资料可查电气速算手册-技师用本。这书很好的,里面有很多速算与经验算法。误差率极低!

0。单相220V电机,一个千瓦5.6安培。

1.三相220V电机,一个千瓦三点五安培。

2.常用三百八电机,一个千瓦两安培。

3.低压六百六电机,千瓦一点二安培。

4.高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

5.高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数

星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流

角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流

经验公式1:

380V电压,每千瓦2A    

660V电压,每千瓦1.2A

3000V电压,4千瓦1A

6000V电压,8千瓦1A

经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率