485总线的隔离稳定性解决办法 点击:57 | 回复:1



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2017-11-13 09:40:48
楼主

1、485总线的通讯距离可以达到1200米。
  根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
  2、485总线可以带128台设备进行通讯。
  其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
  3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构
  这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



山乌木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2012年8月12日
发表于:2017-11-18 15:13:31
1楼

老师讲的很正确,我们单位的设备用485链接,用的是优质产品,线路总长2000米17台设备远控灵活可靠,