有个工作是控制2台380v  30kw油泵电机,一台工作一台备用,两台不会同时工作。一开始我准备用星三角启动,然后交流互感器和交流电流表选的康比利的60A的电流表,本人以前也没有用过电流表,后来客户 要求直接启动,然后交流电流表的量程忘记更换了,又想起要不要考虑电机的启动电流,我蒙圈了,求大神详解!!!




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-10-29 14:27:10
1楼

3OKW电机选60A的电流表合适吗?选表量程范围应该是额定电流在1/2--2/3满刻度。30KW电机应该选100A--150A。

棒头

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2017-11-07 10:04:40
2楼


回复内容:

对: 李纯绪 3OKW电机选60A的电流表合适吗?选表量程范围应该是... 内容的回复!

哎,之前考虑的星三角,电流大概30多A ,后来改了直接启动就忘记改交流表的量程了,现在终于弄明白了,选了100A的,5倍。