请大神指教。我的原来设备是普通继电器控制的,现在想改为PLC控制。原设备的输入信号是PNP型24VDC感应器,输出控制为21W24VDC的指示灯。请问,这种输入输出信号,可以使用哪一款PLC改装,非常感谢。




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-10-04 16:32:57
1楼

PLC输入端是双向光耦,二种极性信号都可以输入;输出应该采用继电器型,接近1A的电流,用其他形式不可靠。

工控天鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:174
  • 注册:2011年9月07日
发表于:2017-10-04 16:38:08
2楼

可以采用共阳极输入的PLC,如西门子200、300及AB系列的都可以用,三菱FX系列为共阴极不能用。输出采用继电器输出的即可,建议采用触点容量大于1A的。

汉神

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2017年10月04日
发表于:2017-10-04 21:57:27
3楼

回复内容:

对:工控天鹰 可以采用共阳极输入的PLC,如西门子200、300及AB系列的都可以用,三菱FX系列为共阴极不能用。输出采用继电器输出的即可,建议采用触点容量大于1A的。     内容的回复:

感谢大师不吝指导!中秋节快乐!

汉神

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2017年10月04日
发表于:2017-10-04 21:58:44
4楼

回复内容:

对:李纯绪 PLC输入端是双向光耦,二种极性信号都可以输入;输出应该采用继电器型,接近1A的电流,用其他形式不可靠。     内容的回复:

感谢大师不吝指导!中秋节快乐!我决定尝试楼下建议,采购西门子的测试看看,谢谢。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-10-05 08:24:20
5楼


回复内容:

对: 汉神 回复内容:对:李纯绪 PLC输入端是双向光耦,二种极性... 内容的回复!

输入没有极性限制,任何PLC都可以用。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-10-05 08:38:51
6楼

楼主假期还在琢磨呢?大家建议希望对你有所帮助

gongkongwxt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 38回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:1100
  • 注册:2017年3月30日
发表于:2017-10-05 10:41:34
7楼

输出采用继电器型的,因为带载能力强。没毛病。

不解的是:原来的是PNP型传感器?属于源型,电流是往里流的,也就是说,电流流入PLC,那么输入口不是应该共阴极吗???

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-10-05 11:15:46
8楼


引用 工控天鹰 的回复内容: 可以采用共阳极输入的PLC,如西门子200、300及A...

“工控天鹰”,你大概还活在上个世纪!!

三菱自从推出FX3**系列,输入公共点可以随意接高电平或者低电平(接高电平对应NPN、漏型等输入信号,接低电平对应PNP、源型输入等信号),你不知道就不要随意抹黑人家!!

至于你说的西门子,继电器输出带DC24V、3W的电磁阀都会粘连短路,同样晶体管输出号称0.7A带DC24V、3W的电磁阀依然还是烧毁短路,我不知道你有神马理由推荐西门子!!而且西门子在中国大肆行贿,导致现在中国无官不腐,整个中国社会道德低下,这种东西应该人人抵制!!

汉神

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2017年10月04日
发表于:2017-10-05 21:52:58
9楼

回复内容:

对:Smile-lyc 楼主假期还在琢磨呢?大家建议希望对你有所帮助     内容的回复:

嘻嘻,刚好有批设备要改造,希望通过PLC控制,通过编程,能更多实现一些功能。谢谢大家踊跃提供的建议😊

汉神

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2017年10月04日
发表于:2017-10-05 21:54:40
10楼

回复内容:

对:乖乖小笨熊 引用 工控天鹰 的回复内容: 可以采用共阳极输入的PLC,如西门子200、300及A...“工控天鹰”,你大概还活在上个世纪!!三菱自从推出FX3**系列,输入公共点可以随意接高电平或者低电平(接高电平对应NPN、漏型等输入信号,接低电平对应PNP、源型输入等信号),你不知道就不要随意抹黑人家!!至于你说的西门子,继电器输出带DC24V、3W的电磁阀都会粘连短路,同样晶体管输出号称0.7A带DC24V、3W的电磁阀依然还是烧毁短路,我不知道你有神马理由推荐西门子!!而且西门子在中国大肆行贿,导致现在中国无官不腐,整个中国社会道德低下,这种东西应该人人抵制!!     内容的回复:

也感谢大师的建议,主要是我也刚入门,多听点大家的建议,多向各位学习😊

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:223帖 | 2290回
  • 年度积分:7623
  • 历史总积分:84750
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2017-10-06 18:15:13
11楼

哪款plc基本都可以符合你的需求的,只要选型时注意问就行

riantthug

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2017年9月30日
发表于:2017-10-06 20:45:28
12楼

注意输入输出的点数,将来是否需要考虑扩展等问题.

输出用继电器型就可以了.

如果没有什么其他特殊要求,可以用台达的plc,性价比高.

如果你公司是大公司不差钱,可以选用西门子或施耐德.

个人不推荐用三菱,因为是日货,而且水货超多.

jybc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2017年3月02日
发表于:2017-10-06 22:42:09
13楼

一般继电器输出型的plc都可以的。但要注意传感器接入的方法!

zou

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 197回
  • 年度积分:70
  • 历史总积分:260
  • 注册:2017年7月06日
发表于:2017-10-06 23:12:48
14楼

一般继电器型的plc都可以的

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-10-07 18:10:40
15楼

输出控制为21W24VDC的指示灯;

根据楼主这个负载要求,如果是白炽灯(例如车载灯泡),冲击电流较大一般为额度工作电流3-10倍,PLC的继电器控制21W24VDC白炽灯用不了多久就挂了,就是21W24VDC的LED灯,同样冲击电流也是较大的,用西门子的PLC直接驱动用不了10次开关就得损坏!!用三菱的寿命估计不到半年!!

对于你这种负载建议选用晶体管输出类型,输出用MY2NJ隔离驱动(或者同规格施耐德、IDEC等等品牌继电器),这样就算损坏也只是换一个继电器罢了


Xiaomakuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2012年8月20日
发表于:2017-10-09 11:44:16
16楼

输入共阳极就可以了,好多PLC都支持的。西门子,三菱,台达。

常州阿福

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:113
  • 注册:2014年3月02日
发表于:2017-10-09 13:58:08
17楼

小东西用用信捷好了,支持国产

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-10-10 14:23:06
18楼

根据你公共端是高电平还是低电平决定,如果公共端是高电平,输入端就是NPN型输入,相反就是PNP型输入

黄文根

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:3986
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2017-10-10 14:34:31
19楼

你可以用西门子 200 smart PLC标准晶体管 代替  。输入PNP ,NPN。都可以。输出NPN。接个中间继电器。

nqjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:549
  • 注册:2017年10月11日
发表于:2017-10-12 08:53:29
20楼

西门子的就可以了