rockwell753fault901怎么回事 点击:311 | 回复:1



Samjiang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年12月11日
发表于:2017-09-25 08:16:17
楼主

753的变频器报了901 然后就停机了,901表示什么意思,怎么处理呢?

另外有一台700的变频器,总是报F85 PID 5 口丢失 故障




海阔天空bj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:268
  • 注册:2007年11月30日
发表于:2017-11-14 11:33:50
1楼

901是内部数据错误,建议更换主控板


F85表示是端口5丢失,指的是20-comm-X通讯卡端口